Warning: mkdir(): No space left on device in /www/wwwroot/Z11.COM/func.php on line 127

Warning: file_put_contents(./cachefile_yuan/muyinglove.com/cache/7d/965bc/71423.html): failed to open stream: No such file or directory in /www/wwwroot/Z11.COM/func.php on line 115
 武漢丝瓜视频色版安卓電力科技有限公司







        丝瓜视频不看不行,丝瓜视频在线观看,丝瓜视频网页版,丝瓜视频色版安卓

        background

        對電力電纜做交流耐壓試驗時,為什麽必須直接測量電纜端的電壓?

        發布時間:2022-10-17 03:38:30 瀏覽次數:2302

        1條回答
        回答1
        2022-10-17 03:41:12

          這是因為在電纜交流耐壓時,電纜的電容效應會使電纜端的電壓升高。當電纜充電容量接近於變壓器容量時,這個電壓可升高到25%左右。因此,必須使用高電壓電壓表或經過電壓互感器直接測量電纜端的電壓,使試驗電壓不超過規定值。

        fb07784fb4248228bb2305a084ac0d55_70.jpg


        聯係丝瓜视频不看不行
        服務與支持:027-87455964
        24小時服務熱線:158-2728-5700
        產品中心
        推薦
        • 文章
        • 問答
        網站地圖