        如何測量金屬氧化物避雷器的工頻參考電壓?

        發布時間:2022-10-30 23:26:14 瀏覽次數:3153

        1條回答
        回答1
        2022-10-30 23:28:30

          工頻參考電壓是無間隙金屬氧化物避雷器的一個 重要參數,它表明閥片的伏安特性曲華飽和點的位置。運行一定時期後,工頻參考電壓的變化能直接反映避雷器的老化、變質程度。


          所謂工頻參考電壓是指將製造廠規定的工頻參考電流(以阻抗電流分量的峰值表示,通常約為1~20mA),施加於金屬氧化物避雷器,在避雷器兩端測得的峰值電壓,即為工頻參考電壓。


          由於在帶電運行條件下受相鄰相間電容耦合的影響,金屬氧化物避雷器的阻抗性電流分量不易測準,當發現阻性電流有可疑現象時,應測量工頻參考電壓,它能進一步判斷該避雷器是否適於繼續使用。


          判斷的標準是與初始值和曆次測量值比較,當有明顯降低時就應對避雷器加強監視,110kV及以上的避雷器,參考電壓降低超過10%時,應查明原因,若確定是老化造成的,宜退出運行。