        長期使用的避雷器,外觀檢查完好,為什麽定期試驗會常常不合格?

        發布時間:2022-10-17 03:50:58 瀏覽次數:2112

        1條回答
        回答1
        2022-10-17 03:52:15

          目前廣泛應用的避雷器是閥式避雷器。它主要由火花間隙和閥片組成,當遭受雷電過電壓時,間隙放電,強大的電流通過具有非線性電阻特點的閥片泄入大地,大大地降低了殘壓,保護了設備。


          但每一次強大的電流流過閥片時閥片不是全麵導通的,隻是一小部分形成通路,這樣多次通過電流後,閥片逐漸被一小塊一小塊地燒壞,導致閥片失效,所以長期使用的避雷器,盡管外觀完好,定期試驗卻可能不合格,因此用戶應定期將避雷器送供電部門校驗。