Warning: mkdir(): No space left on device in /www/wwwroot/Z11.COM/func.php on line 127

Warning: file_put_contents(./cachefile_yuan/muyinglove.com/cache/72/c9b25/3d6bd.html): failed to open stream: No such file or directory in /www/wwwroot/Z11.COM/func.php on line 115
 武漢丝瓜视频色版安卓電力科技有限公司







        丝瓜视频不看不行,丝瓜视频在线观看,丝瓜视频网页版,丝瓜视频色版安卓

        background

        為什麽絕緣電力電纜做直流耐壓及泄漏電流試驗時,《規程〉規定電纜芯導體接負極性電壓?

        發布時間:2022-09-20 01:38:58 瀏覽次數:2237

        1條回答
        回答1
        2022-09-20 01:40:53

          在絕緣預防性試驗中使用的直流電壓,是由極性、平均值和脈動因數來表示。為了防止外絕緣的閃絡和易於發現絕緣受潮等缺陷,《規程》規定采用負極性直流電壓。對後者可作如下解釋:


          研究表明,電纜在運行中受潮後,有明顯的電滲(在外加電場作用下,液體通過多孔固體的運動現象,稱為電滲現象。當電纜芯加正極性試驗電壓時,在電場作用下,水分被排斥,滲向鉛包,絕緣中的水分相對減少,由於水帶正電,所以泄漏電流就小,這樣就不易發現絕緣缺陷。


          當電纜芯導體加負極性試驗電壓時,由於水帶正電,在電場作用下,水分由鉛包滲過絕緣向電纜芯集中,使絕緣中的水分相對增加,所以泄漏電流增大,這樣就能嚴格地判斷受潮程度。同時,當絕緣有局部缺陷時,將引起局部電場畸變,這有助於使絕緣中的水分集中於局部缺陷區,從而易於發現絕緣局部缺陷。因此,測量泄漏電流時電纜芯導休施加負極性的試驗電壓。


          對於前者的解釋是由於極性效應負針正板的火花放電電壓高於正針負板的火花放電電壓,所以電纜芯導體施加負極性直流試驗電壓時外絕緣不易閃絡。


        聯係丝瓜视频不看不行
        服務與支持:027-87455964
        24小時服務熱線:158-2728-5700
        產品中心
        推薦
        • 文章
        • 問答
        網站地圖