        對110kV及以上的電壓互感器,在預防性試驗中測得的介質損耗因數tanδ增大時,如何分析可能是受潮引起的?

        發布時間:2022-09-25 23:39:23 瀏覽次數:2215

        1條回答
        回答1
        2022-09-26 01:27:38

          分析的方法主要有:


          (1)檢查測量接線是否正確,QS型電橋的準確性以及是否存在外電場的幹擾。


          (2)排除電壓互感器接線板和小套管的髒汙和外絕緣表麵的髒汙的影響。


          (3)油的氣相色譜分析中氫的含量是否升高很多。


          (4) 絕緣電阻是否下降。


          在排除上述因測量方法和外界的影響因素後,確知油中氫含量增高,且測得的絕緣電阻下降,則可判斷這種變化由於受潮引起的,否則應進一步進行其他測試查明原因。