        在〈規程〉中為什麽要突出測量發電機泄漏電流的重要性?
        《規程)規定,在發電機的預防性試驗中要測量其定子繞組的泄漏電流並進行直流耐壓試驗。
        丝瓜视频色版安卓電力
        |
        優秀文章創作者
        1人回答
        2183次瀏覽
        發表於2022年09月25日
        在500kV變電所測變壓器泄漏電流時, 如何消除感應電壓的影響?
          在50kV變電所測變壓器泄漏電流時,由於部分停電,會有感應電壓的影響,有時感應電壓很高,給測量帶來困難。
        丝瓜视频色版安卓電力
        |
        優秀文章創作者
        1人回答
        2152次瀏覽
        發表於2022年09月25日
        兩組由4XFZ- 30組成的FZ- 110J型閥式避雷器試驗都合格,但電導電流不同,選用哪-一組較好?
          應選用電導電流大的一組。  因為4XFZ- 30組成的FZ- 110J閥式避雷器在運行時應力求分布在每節上的電壓均勻,而分布在每節上的電壓決定於避雷器本身流過的電導電流
        丝瓜视频色版安卓電力
        |
        優秀文章創作者
        1人回答
        2141次瀏覽
        發表於2022年09月20日
        FZ型和FS型閥式避雷器在做預防性試驗時,為什麽前者不做工頻放電試驗而要做電導電流試驗,後者卻要做工頻放電試驗?
          因為兩種閥式避雷器的結構不同。FZ型避雷器的間隙組有並聯分路電阻,當工頻電壓作用於分路電阻時,隨著電壓增加,其電導電流急增,而分路電阻的熱容量甚小,故要
        丝瓜视频色版安卓電力
        |
        優秀文章創作者
        1人回答
        2116次瀏覽
        發表於2022年09月20日
        為什麽做避雷器泄漏(電導)電流試驗時要準確測量直流高壓,而做電力電纜、少油斷路器泄漏電流試驗時卻不要求十分準確測量直流高壓?
          閥型避雷器(FZ型)的並聯電阻是非線性電阻。當加在其上的直流高壓有很小變化時,其泄漏(電導)電流變化很大(一般電壓變化3%,電流變化12%)。
        丝瓜视频色版安卓電力
        |
        優秀文章創作者
        1人回答
        2187次瀏覽
        發表於2022年09月20日
        電力電纜做直流耐壓試驗時,為什麽要在冷狀態下進行?
          因為溫度對泄漏電流的影響極大,溫度上升,則泄漏電流增加。如果在熱狀態下進行試驗,往往泄漏電流的數值很大,並隨著加壓時間增長而加大,甚至可能導致熱擊穿
        丝瓜视频色版安卓電力
        |
        優秀文章創作者
        1人回答
        2334次瀏覽
        發表於2022年09月20日